            新聞資訊

            保溫一體板施工問題及應對措施呢

             

              隨著國家大力推廣環保節能建筑,推動產業結構調整升級,在建筑外墻裝飾領域,不少生產型企業也逐步將發展重心偏向保溫裝飾一體板。而這些企業往往只關注一體板產品所帶來的利潤,從產品質量上下手,在原材料上偷工減料無底線的進行價格競爭,劣質材料的使用使得保溫裝飾一體板飾面層頻繁出現開裂、褪色、水白、泛黃等質量問題,行業發展水平變得參差不齊。

              飾面層褪色

              設計方案需改進

              一體板脫落

              優質保溫裝飾一體板工程應該由體系成熟的產品、科學合理化設計、專業規范的施工等多方面構成,我司通過對全國106個一體板問題工程調研分析發現,保溫裝飾一體板系統出現問題大體可以歸為三類情況:產品原因、設計原因、施工原因。

              保溫裝飾一體板系統出現問題成因

              我司專家整理一些一體板常見問題及應對措施:

              常見問題一:一體板外墻滲水

              原因分析:

              1.施工前未對進行檢查、整改

              2.防水關鍵結點處理不到位或未做處理

              3.密封膠防水性能較低

              應對方案

              1.專業防水工程師(提前進場檢查,并提出改進方案);

              2.交叉施工的關鍵點控制;

              3.增加系統工藝,做好防水保護;

              4.外飾面結構深化設計可以預防滲水;

              5.選用最好的密封膠,最直接有效地避免滲水。

              常見問題二:一體板脫落

              原因分析:

              1.漆膜脫落:產品體系不成熟

              2.載體層脫落:

              a.采用質量較低的聚氨酯粘合

              b.生產過程復合壓力偏低

              3.一體板整體脫落:

              a.粘結強度偏低

              b.錨固件強度偏低

              c.偷工減料

              一體板整體脫落 應對方案

              漆膜脫落:1.成熟的產品體系

              載體層脫落:

              1.采用美國3M膠,其粘結強度可達2.5MPa以上,確保保溫板與上下層的無機樹脂襯板,牢固粘結。

              2.采用成品板專用粘接砂漿,其粘接強度可達0.70Mpa,足以滿足風壓的要求。